На скриншоте ниже, электрик ТСЖ Стародеповское Михаил Журков пишет много бреда, про какие то струйки воды в сторону, про запотевания потолка...До смерти :-)
На самом деле если бы Миша был электриком, он бы знал, что ванная комната разделяется на четыре зоны по электробезопасности (п. 701.32, ГОСТ 50571.11-96).
Зона 0: Внутренний объем ванной или душевой;
Зона 1: от вертикальной плоскости границы ванной плюс 60 см или 60 см для душа без поддона;
Зона 2: от вертикальной границы зоны 1 плюс 60 см от нее;
Зона 3: от вертикальной границы зоны 2 плюс 2,40 см.
И важное примечание :
все зоны электробезопасности распространяются от пола до высоты 2,25 см от пола.
То есть выше 2,25м от уровня пола, хоть розетку, хоть кран ставь на потолок над ванной