Северский отдел инспекции ядерной и радиационной безопасности на ПТЦ и ЗАТО Межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора обнаружил не менее занимательные вещи. В 2017 году отдел провел выездную проверку строительства МФР ОДЭК, осуществляемого в тот момент компанией ООО «Ява Строй». В ходе ее проведения опять-таки были обнаружены нарушения федеральных норм и правил. Тут все куда интереснее и намного серьезнее, обратим внимание вот на что, - от компании потребовали переоформить результаты контроля прочности бетона, например там, где имелись акты оценки набора прочности цементобетона методом неразрушающего контроля. Кроме того от подрядчика потребовали обеспечить проведение контроля прочности бетона при бетонировании плит перекрытия, а также обеспечить для монолитных конструкций здания № 4 проведение сплошного контроля прочности бетона неразрушающими методами. Плюс, «Яву-Строй» заставили подтвердить выполнение требований по погружению свай здания №22 и к армированию плит перекрытия, кроме того, было не ясно, имеется ли должная защита болтов, гаек и шайб от коррозии.